Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: естественный приток и механическая вытяжка в гараже
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ДИНА М.
Уважаемые специалисты, срочно нужна помощь!Можно ли делать естественный приток и механическау вытяжку в гараже?Везде пишут что можно, но в каких нормах это есть?Смотрела ВСН, ОНТП, СНиПы и прочее-нигде нет!Гараж надземный на 8 маленьких автобусов, естественное освещение есть! helpsmilie.gif
Igor Barishpolets
Можно вытяжку делать также естественной, особенно если гараж открытого типа!
али83
Может это поможет - посмотрите ВСН 01-89 п.4.14:
"4.14. В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок вместимостью до 25 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, и в помещениях неотапливаемых стоянок для всех прочих автомобилей при выезде не более двух автомобилей в час через одни наружные ворота допускается предусматривать естественную вентиляцию.
В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок с применением воздушного обогрева двигателей автомобилей допускается использовать естественный приток воздуха и удаление воздуха с механическим побуждением из нижней и верхней зон."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.